modbus 设备数据采集的问题
一台modbus设备,譬如一台PLC 有三个寄存器(A,B,C)需要读取数据, 我在服务器拼出来三条指令,循环发送下去 两个问题 1、在循环发送时,如果中间不暂停一下(sleep(2)),只能收到最后一条数据,如果执行暂停(sleep(2)),三条都可以接收到,但是文档里面建议不要这么做,请问其他方法 2、返回的数据串结构是一样的,没有带着A,B,C的识别符,在onRecive里面收到三条数据后不能区分它们分别对应那一个寄存器,之前在java里面写的程序是向设备发送一条请求后等待设备返回数据串,swoole里面能否实现等待。 以上,谢谢
发布于8年前 · 2 次浏览 · 来自
提问
小
小公举
一台modbus设备,譬如一台PLC 有三个寄存器(A,B,C)需要读取数据, 我在服务器拼出来三条指令,循环发送下去 两个问题 1、在循环发送时,如果中间不暂停一下(sleep(2)),只能收到最后一条数据,如果执行暂停(sleep(2)),三条都可以接收到,但是文档里面建议不要这么做,请问其他方法 2、返回的数据串结构是一样的,没有带着A,B,C的识别符,在onRecive里面收到三条数据后不能区分它们分别对应那一个寄存器,之前在java里面写的程序是向设备发送一条请求后等待设备返回数据串,swoole里面能否实现等待。 以上,谢谢
赞
0
分享
收藏
提问
分享
讨论
建议
公告
开发框架
CodeGalaxy
评论
2017-04-28
纸
纸墨轩
这是典型的TCP粘包问题,你需要根据一些规则拆分数据包。 [](http://wiki.swoole.com/wiki/page/484.html)
赞
0
回复
2017-04-28
多
多啦爱发梦
参考 <http://wiki.swoole.com/wiki/page/484.html>